乌鲁木齐最好的白癜风医院我们在采用回弹法检测混凝土强度时,一般都使用现行有关规范提供的测强曲线,近年来通过大量工程实践也证明该曲线是适用的,只要按规范要求进行检测,其精度应是有保证的。但也会遇到无法单凭回弹法检测结果确定混凝土的强度的工程,而必须采用钻芯法加以修正。如低强度构件若养护不好,则碳化深度会迅速增长;冬季施工养护不到位,水泥水化不完全,而对于这种短期大碳化的混凝土构件,仅用回弹法评定其强度,检测结果将出现较大偏差,无法反映混凝土的实际强度,需要用钻芯法修正。2015年4月我们在检测石家庄某栋商业办公楼时就遇到这种情况,检测时5层以上墙混凝土龄期为115d,碳化深度却达6.0mm以上,使用钻芯法修正后得到的修正系数分别为1.23和1.36,也即回弹法检测的误差达31%和24%。